Bienvenido(a) a Palmadores.net Saturday, May 26 2018 @ 02:27 AM CEST


Estado: desconectado

FitoLuces

Forum User
Tecnico
Identificado: 03/24/09
Mensajes: 82
Hola Palmadores, La consulta seria la siguiente:
Cuando utilizo un grupo electrogeno en un espectaculo, es lo mismo aterrizar cualquier pieza metalica del grupo electrogeno o se puede tomar del neutro ?
Y la tierra del Rack de dimmers se puede tomar de la misma pica o es indistinto utilizar otra?
Desde ya muchas Gracias.
Saludos.
Fito

Estado: desconectado

angus

Forum User
Auxiliar
Identificado: 01/07/07
Mensajes: 47
Normalmente los grupos llevan como un tornillo con palomilla, cerca de la toma de corriente, si no sigue el cable que sale de la piqueta al grupo, que normalmente es de color amarillo/verde tambien puedes conectar a la piqueta directamente, si te llega el cable, un grupo sin piqueta no tiene toma de tierra, puesto que los neumaticos lo asilan de la tierra.

NI SE TE OCURRA CONECTAR LA TIERRA AL NEUTRO, no es lo mismo por eso existen dos, la tierra tiene una funcion y el neutro otra distinta, exigue que los bolos conecte y desconecte un litri, por tu bien y por el de tod@s.

La electricidad no es un juego la gente muere electrocutada (Incluso l@s electricistas).
SI NOS PISAN LOS DERECHOS NOS QUEDAN LOS IZQUIERDOS

Estado: desconectado

Sandy Bermudez

Forum User
Puto Amo
Identificado: 09/21/06
Mensajes: 557
La tierra, si no lo tiene el generador, se hace poniendo una pica, profunda y humeda. si es posible.
No se te ocurra engancharla a una parte metalica del generador, eso se hace con la masa de la corriente continua, la de los coches.
El neutro no es la tierra.
Sin luces, es solo radio.

Estado: desconectado

liteman

Forum User
Puto Amo
Identificado: 10/03/05
Mensajes: 203
Como bien te están diciendo, nunca uses el neutro como tierra en 380 V. NUNCA

Los grupos como tal, no tienen Toma de Tierra, se les conecta a una pica, generelmente sin desconector, al tornillo o palomilla que suele haber donde están las bornas de conexión, ahí mismo puedes conectarla tú. Eso si con el generador APAGADO siempre, (osease sin tensión, no con motor parado)

Sí conectas a la tierra del grupo electrógeno o generador, en caso de derivación saltará el diferencial del grupo.
Sí la conectas a otra independiente debería de saltarte el que tu lleves en tu dimmer rack.
Eso si, sí tiene menos sensibilidad que el del grupo... saltarán, muy probablemente los dos.
Espero hayamos aclarado tus dudas.


Pd.
puedes leer este post aclaratorio---> http://palmadores.net/forum/viewtopic.php?showtopic=9912&lastpost=true#10222
MagicQ user, ex LT Hydra Spirit.

Estado: desconectado

maximus

Forum User
Tecnico
Identificado: 11/27/07
Mensajes: 54
Saludos compañeros.
Creo que lo mas importante es que si no sabes no lo hagas porque como bien han comentado antes corres peligro tu y los demas, cuidado con las falsas tierras como la que se engancha al layer o al entarimado del escenario, hay que tener en cuenta que la tierra es la diferencia entre un calambrazo o quedarte pegado sin que salte el diferencial. Por todo ello creo que es impresindible la presencia de un litri que al fin y al cabo a eso se dedican y tambien tienen derecho a trabajar.

Salud y republica.

Estado: desconectado

angus

Forum User
Auxiliar
Identificado: 01/07/07
Mensajes: 47
Bueno maximus , no se si te refieres como "falsas tierras", cuando el escenario esta conectado a una piqueta, todas las partes metalicas (escenario, estructura, etc...) deben estar conectadas a tierra por ley,
SI NOS PISAN LOS DERECHOS NOS QUEDAN LOS IZQUIERDOS

Estado: desconectado

Sandy Bermudez

Forum User
Puto Amo
Identificado: 09/21/06
Mensajes: 557
Una falsa tierra, es cuando lo conectas, por ejemplo, a una tuberia de agua, gran tierra, mientras que nadie se lave las manos o beba, si tienes derivación.
Sin luces, es solo radio.

Estado: desconectado

FitoLuces

Forum User
Tecnico
Identificado: 03/24/09
Mensajes: 82
Pues Palmadores , Agradezco mucho sus consejos y respuestas,la consulta es como para saber que nunca esta demas, aveces los electricistas estan acostumbrados a otro tipo de instalaciones y la consulta fue por que vi que lo hicieron gente que rento el generador y se fueron , cuando se fueron desprendi la tierra , que solo la habian colocado con un cocodrilo , y la tome a un tornillo que sujetaba el equipo al trailer.
Me parecio raro verlo.
Bueno Amigos Agradezco mucho sus opiniones.
Un Fuerte abrazo.
Fito.

Estado: desconectado

maximus

Forum User
Tecnico
Identificado: 11/27/07
Mensajes: 54
Me refiero cuando estan conectadas como dice el compañero a una tuberia o a un escenario (que al estar en muchas ocasiones calzado con madera ejerce como cuerpo aislado), claro que este debe de estar conectado a una pica de tierra el problema es cuando esa "pica de tierra" es el propio escenario, una tuberia o un forjado aledaño. Por suerte o por desgracia en el sur se suele ver de todo. Y es por ello que creo que siempre ha de hacerlo un profesonal que cobra por ello, otra cosa es que alguno de nosotros tambien seamos litris ahora o en el pasado pero si no cobramos por ello ha de hacerlo otro.

Salud y republica.

Estado: desconectado

liteman

Forum User
Puto Amo
Identificado: 10/03/05
Mensajes: 203
Por esto último que comentais..en mi flight case de cables, no falta una pica de tierra de cobre y unos metros de cable de "25" junto con un desconectador.
MagicQ user, ex LT Hydra Spirit.

Estado: desconectado

Sandy Bermudez

Forum User
Puto Amo
Identificado: 09/21/06
Mensajes: 557
Liteman, no eres sordo, ni tonto. Haces lo que hay que hacer.
Sin luces, es solo radio.

Estado: desconectado

liteman

Forum User
Puto Amo
Identificado: 10/03/05
Mensajes: 203
Lo que soy, es perro viejo.
MagicQ user, ex LT Hydra Spirit.

Estado: desconectado

amatoma

Forum User
Puto Amo
Identificado: 09/13/05
Mensajes: 261
:Ondara
Que conecte un electricista. No mates a nadie
Andrés Costa

Todas las horas son CEST. Hora actual 02:27 AM.

  • Tópico normal
  • Tópico Pegado
  • Tópico bloqueado
  • Mensaje Nuevo
  • Tópico pegado con nuevo mensaje
  • Tópico bloqueado con nuevo mensaje
  •  Ver mensajes anónimos
  •  Los usuarios anónimos pueden enviar
  •  Se permite todo HTML
  •  Contenido censurado